Ist EN 14470-1 mit RF1 gleichzusetzen? Welcher Typ (30, 60, 90…) EN 14470-1 ist zu wählen, wenn RF 1 verlangt wird?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Nutzung: Spital/Klinik; Gebäudehöhe: max. 2 Stockwerke; Kanton Genf

Die EN 14470-1 ist eine Prüfnorm für feuerwiderstandsfähige Lagerschränke für brennbare Flüssigkeiten. In der Klassifizierung wird die Feuerwiderstandsdauer in Minuten (15, 30, 60, …) ausgewiesen.

Mit dem Feuerwiderstand werden Bauteile charakterisiert. Der Wert sagt jedoch nichts über die Brennbarkeit der Baustoffe aus, aus denen ein Bauteil besteht. Die Brennbarkeit wird in der Schweiz mit den Brandverhaltensgruppen RF1 bis RF4 beschrieben, RF1 beinhaltet nicht brennbare Baustoffe. Die Brandverhaltensgruppen sind den verschiedenen Klassifizierungen nach SN EN 13501-1 bzw. nach VKF (Brandkennziffer) zugeordnet.

Auf der Informationsplattform für Brandschutz «Heureka» finden Sie detaillierte Informationen zu den Brandverhaltensgruppen im Fachthema «Baustoffe und deren Verwendung». Der Feuerwiderstand ist im Fachthema «Bauteile und deren Verwendung» erklärt.

In Ihrem Fall ist die Anforderung RF1 erfüllt, wenn der Schrank z.B. aus Stahlblech fabriziert ist, was bei üblichen Gefahrstoffschränken in der Regel der Fall ist. Einen Prüfnachweis nach EN 14470-1 benötigen Sie beispielsweise, wenn aufgrund einer grösseren Lagermenge ein entsprechender Feuerwiderstand gefordert ist (z.B. bei leichtbrennbaren Flüssigkeiten über 100 l).