Standort des Gebäudes
Appenzell Ausserrhoden
Nutzung
Mehrfamilienhaus
Gebäudehöhe
11 m bis 30 m hoch
Die Situation:
Aus dem unterirdischen Parking mit einer Fläche von mehr als 1200m2 führt ein Treppenhaus, das im Erdgeschoss direkt ins Freie führt. Der Treppenaufgang ist dreiseitig umschlossen und überdacht, der offene Ausgang ist raumhoch und 150 cm breit.
Eine Schleuse hat das Schutzziel, eine Verrauchung des Fluchtweges zu verhindern, damit die Fluchtwege aus anderen Nutzungseinheiten intakt bleiben. Wenn mit dem Treppenhaus nur das Parking und keine weiteren Räume oder Nutzungen erschlossen werden, muss keine Schleuse vorgesehen werden. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sich für eine abschliessende Beurteilung an die zuständige Behörde zu wenden.