In der VKF-Dokumentation «Allgemein anerkannte Bauprodukte» wird in der Tabelle 4 bezüglich des Feuerwiderstandes von Betonbauteilen zwischen «Platten (Decken)» und «Flachdecken» unterschieden. Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Begriffen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Waadt

Nutzung

Mehrfamilienhaus

Gebäudehöhe

11 m bis 30 m hoch

Mit dem Begriff Flachdecken werden unterzuglose, punktförmig gelagerte Platten aus Stahlbeton oder Spannbeton bezeichnet. Die punktförmige Lagerung der Flachdecke erfolgt über Stützen (zweidimensionales Tragsystem).

Deckenplatten sind linear gelagert auf Unterzügen oder Wandscheiben (eindimensionale Tragsysteme). Diese werden oft auch in vorfabrizierten Elementen ausgebildet.

Die in den Tabellen angegebenen Werte sind auf die SIA-Baunormen abgestimmt, das heisst, die Deckenstärken ergeben sich vor allem auch aus den minimal erforderlichen konstruktiven Rahmenbedingungen. Wenn sie so konstruiert sind, sind die Decken ohne weitere Prüfung ausreichend robust, auch in Bezug auf den Brandschutz.

Kommentar schreiben

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert