Im vertikalen Fluchtweg soll in der Treppenhauswand ein Fenster eingebaut werden. Welches sind die Anforderungen an diese Fenster (Treppenhaus ist ja REI 60)?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Schule, 11 m bis 30 m hoch, Kanton Luzern

Wenn es sich um eine Verglasung zu einem angrenzenden Nutzraum handelt, beträgt der Feuerwiderstand ebenfalls 60 Minuten und das Bauteil muss die Anforderung EI 60-RF1 erfüllen. Handelt es sich um ein Fenster in der Gebäudehülle, ist im Normalfall kein Feuerwiderstand gefordert.