Objekt: Schule, bis 11 m hoch, Appenzell-Ausserrhoden
Grundsätzlich gilt der Feuerwiderstand jeweils für einen ganzen Stützenquerschnitt. Die beschriebene Situation trifft man häufig in bestehenden Gebäuden an: Die innenseitige Brandschutzbekleidung wurde im Zuge einer Gebäudesanierung als Ertüchtigungsmassnahme angebracht.
Dies bedeutet: Es handelt sich um eine objektspezifische Verbesserungsmassnahme, die in Absprache mit der zuständigen Brandschutzbehörde definiert wurde. Aus diesem Grund müssen Sie die Anforderungen an den Feuerwiderstand der Stützen für eine weitere Sanierung ebenfalls mit der örtlich zuständigen Brandschutzbehörde klären.