Im Bereich der Fensterfront sind zwischen den Reihenfenstern statisch tragende Stahlstützen verbaut. Diese sind auf der Innenseite brandschutzverkleidet. Müssen die Stahlstützen bei einer Fassadensanierung auch auf der Aussenseite brandschutzverkleidet werden und wenn ja, gemäss welchen Anforderungen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Schule, bis 11 m hoch, Appenzell-Ausserrhoden

Grundsätzlich gilt der Feuerwiderstand jeweils für einen ganzen Stützenquerschnitt. Die beschriebene Situation trifft man häufig in bestehenden Gebäuden an: Die innenseitige Brandschutzbekleidung wurde im Zuge einer Gebäudesanierung als Ertüchtigungsmassnahme angebracht.

Dies bedeutet: Es handelt sich um eine objektspezifische Verbesserungsmassnahme, die in Absprache mit der zuständigen Brandschutzbehörde definiert wurde. Aus diesem Grund müssen Sie die Anforderungen an den Feuerwiderstand der Stützen für eine weitere Sanierung ebenfalls mit der örtlich zuständigen Brandschutzbehörde klären.   