Ich plane für ein Mehrfamilienhaus eine Photovoltaikanlage. Ideal wäre, den Wechselrichter sowie den Produktionszähler in der Tiefgarage zu platzieren. Spricht aus Brandschutzsicht etwas dagegen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Nutzung: Wohnen: Mehrfamilienhaus; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch, Zürich

Es kommt auf die Grösse der Tiefgarage an. In einem Parking (> 600m2) ist die Montage eines Wechselrichters sowie eines Produktionszählers nur in einem Technikraum zulässig, der als eigener Brandabschnitt mit Feuerwiderstand EI 60 erstellt ist. In einem Raum zum Einstellen von Motorfahrzeugen bis 600 m2 kann die Installation eines Wechselrichters sowie Produktionszähler im endsprechenden Gehäuse grundsätzlich bewilligt werden. Die Situation ist mit der lokal zuständigen Brandschutzbehörde zu klären.