Nutzung: Wohnen: Mehrfamilienhaus; Gebäudehöhe: bis 11 m hoch, Zürich
Es kommt auf die Grösse der Tiefgarage an. In einem Parking (> 600m2) ist die Montage eines Wechselrichters sowie eines Produktionszählers nur in einem Technikraum zulässig, der als eigener Brandabschnitt mit Feuerwiderstand EI 60 erstellt ist. In einem Raum zum Einstellen von Motorfahrzeugen bis 600 m2 kann die Installation eines Wechselrichters sowie Produktionszähler im endsprechenden Gehäuse grundsätzlich bewilligt werden. Die Situation ist mit der lokal zuständigen Brandschutzbehörde zu klären.