Hält eine Türe aus Eichenholz mit einer Falzgeometrie von 35 x 35 mm einem Feuer für 30 Minuten stand?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Büro, Gebäudehöhe: bis 11 m hoch, Kanton St. Gallen

Ihre Frage können wir so nicht beantworten. Einen rechnerischen Nachweis können Sie anhand der Lignum Dokumentation 3.1 Feuerwiderstandsbemessung führen. Dabei kann bei Eichenholz von einer Abbrandrate von 0.5 mm/min ausgegangen werden.

Kommentar schreiben