Gibt es ein zugelassenes Abschottungssystem – z. B mit Steinwolle – für Lüftungen, die durch brandabschnittbildende Bauteile hindurchgehen? Ich ging bisher davon aus, dass die Durchführungen mit Gips oder Mörtel verschlossen werden müssen.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Bern

Im Kanton Bern wird Weichschott zwischen brandabschnittsbildenden Bauteilen und Lüftungsleitungen (sogenannte Ringspaltverschlüsse) innerhalb eines Lüftungsabschnittes akzeptiert. Eine Abschottung mit einer Steinwollplatte ist also zulässig.

Solche Verschlüsse sind jedoch nicht geprüft. Wenn sie fachgerecht und unter Berücksichtigung der Längenänderung der Lüftungsleitung ausgeführt sind, erachtet die Fachstelle Brandschutz der GVB solche Verschlüsse als ausreichend.

Kommentar schreiben