Standort des Gebäudes
Bern
Nutzung
Gewerbe, Industrie
Gebäudehöhe
11 m bis 30 m hoch
Die Klebesysteme für CFK-Lamellen sind sehr hitzeempfindlich und versagen meist bereits bei wesentlich weniger als 100°C. Der Bauingenieur muss festlegen, ob die CFK-Lamellen für die Tragfähigkeit im Lastfall Brand mittragend sein müssen oder nicht. Wenn ja, müssen die Lamellen so geschützt werden, dass die kritische Temperatur, die das Klebesystem vorgibt, nicht überschritten wird. Systeme zum Schutz von Klebebewehrungen finden Sie im Brandschutzregister, Untergruppe 261. Mit herkömmlichem Verputzen oder Verkleidungen mit Gipskartonplatten kann kein ausreichender Schutz erstellt werden.