Standort des Gebäudes
Zürich
Nutzung
max. 2 Stockwerke
Gebäudehöhe
11 m bis 30 m hoch
Die Situation:
In einer privaten Trafostation (Mittelspannungs-Bezüger) befinden sich drei Transformatoren, die jeweils in einem abgeschlossenen Raum mit Feuerwiderstand EI 30 untergebracht sind. Im vorgelagerten Korridor sollen Steuerschränke (SGK) der benachbarten Kälteanlage platziert werden. Der Korridor kann über eine Türe verlassen werden. Auch der Ausgang aus dem Mittelspannungs-Schaltraum erfolgt in denselben Korridor.
Steuerschränke einer Klimaanlage können nicht gleich wie Schaltgerätekombinationen (SGK) beurteilt werden. Zudem kann mit den unterschiedlichen Nutzungen (Haustechnik und Traforaum) grundsätzlich keine Nutzungseinheit gebildet werden. Das heisst, der Korridor muss einen horizontalen Fluchtweg bilden und die Steuerschränke müssen in einem separaten brandabschnittsbildenden Technikraum abgetrennt werden.
Die Situation muss objektbezogen von der zuständigen Behörde beurteilt werden.
Bitte beachten Sie:
Ihr Bauvorhaben liegt in einem Kanton, der sich nicht am Forum Brandschutz beteiligt. Unsere Antwort basiert deshalb auf den schweizweit gültigen Brandschutzvorschriften. Allenfalls müssen Sie zusätzliche kantonsspezifische Anforderungen beachten.