Der Fluchtweg aus einen Einstellhalle mit 5 Plätzen führt über das Einfahrtstor (motorisiertes Schiebetor). Dieses lässt sich mit einem Seilzug vom Antrieb entkoppeln und mit wenig Kraft zur Seite schieben. Kann dieser Fluchtweg genügen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Zürich

Nutzung

Mehrfamilienhaus

Gebäudehöhe

max. 2 Stockwerke

Der Fluchtweg darf über das Eingangstor führen. Dieses muss sich aber einfach ohne Schlüssel von innen öffnen lassen. Wenn zuerst der Antrieb entkoppelt werden muss, ist das nicht zulässig. Personen, die nicht mit der Situation vertraut sind, können so nicht rechtzeitig flüchten. Eine Möglichkeit wäre, eine Türe im Tor einzubauen, die sich ohne Schlüssel von innen öffnen lässt.

Kommentar schreiben

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert