Das Lüftungsrohr des Dampfabzugs des obersten Wohngeschosses führt durch den Estrich. Was sind die Anforderungen an die Brandschutzverkleidung im Dachraum und an die Ausrollung im Deckenbereich (Holzbalkenlage)?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Bern

Nutzung

Mehrfamilienhaus

Gebäudehöhe

11 m bis 30 m hoch

Da das Lüftungsrohr durch den Estrich und damit durch einen anderen Brandabschnitt führt, muss es mit einem Feuerwiderstand von mindestens EI 30 ausgeführt werden. Die Aussparungen zwischen dem Rohr und der Decke müssen mit Baustoffen der Kategorie RF1 ausgefüllt oder mit einem Abschottungssystem (Weichschott aus einem Material RF1, z. B. Steinwolle) verschlossen werden. Das Abschottungssystem muss bei brandabschnittsbildenden Wänden und Decken Feuerwiderstand EI 30 aufweisen.