Das 2. und 3. Geschoss ist mit Treppenhaus und Lift erschlossen, es sind jedoch keine separaten Fluchtwege vorhanden. Dürfen wir im Korridor Schränke aus Metall aufstellen? Der Korridor ist über 2 m breit.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Bern

Nutzung

Schule

Die Schränke dürfen nur in Korridoren aufgestellt werden, die vom Treppenhaus mit Feuerwiderstand abgetrennt sind (siehe Brandschutzrichtlinie 16-15 «Flucht- und Rettungswege», Ziffer 2.5.3). Ob dies in Ihrem Schulhaus der Fall ist, können wir anhand Ihrer Angaben nicht beurteilen.

In der Regel sind in bestehenden Schulhäusern «offene» Treppenhäuser (ohne Abschluss zu den Korridoren) vorhanden. In diesem Fall sind in den Korridoren nur offene Garderoben mit Haken und festmontierte Sitzbänke toleriert (siehe Brandschutzrichtlinie 16-15 «Flucht- und Rettungswege», Ziffer 3.4.1, Absatz c). Dies gilt allerdings nur für Gebäude, die nicht höher als 11m sind (Gebäude geringer Höhe).

Kommentar schreiben