Darf man WCs im Brandabschnitt der horizontalen oder vertikalen Fluchtwege platzieren? Wenn ja, wie sieht es mit kleinen Putzräume und begehbaren Schränken aus?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Schule, bis 11 m hoch, Kanton Bern

Diese Handhabung ist tatsächlich in den Brandschutzrichtlinien nicht explizit festgehalten. Im Kanton Bern können Nassräume grundsätzlich dem Brandabschnitt des vertikalen Fluchtweges zugeordnet werden, wenn sie dieselben Anforderungen an die Materialisierung (RF 1) erfüllen, sowie wenn sie im demselben Lüftungsabschnitt sind.

Bei Putzräumen hingegen ist das nicht der Fall, denn Nutzräume können grundsätzlich nicht mit Fluchtwegen als denselben Brandabschnitt zusammengefasst werden. Einzig zulässig wären Einbauschränke in horizontalen Fluchtwegen, wenn die dem Fluchtweg zugewandten Fronten und Flächen in RF1 erstellt sind (s. auch Brandschutzrichtlinie 16-15 Ziff. 2.5.3 Abs. 3).

Kommentar schreiben

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert