Standort des Gebäudes
Bern
Nutzung
Restaurant
Gebäudehöhe
bis 11 m hoch
Die Situation
Das Lüftungsaggregat (Abluft) für eine gewerbliche Küche steht in einem Raum neben der Küche. Gemäss VKF muss das Aggregat für die Küchenabluft in einem «anderen Raum» installiert sein. Es steht jedoch nicht, dass der Raum nicht anderweitig genutzt werden darf (z.B. als Küchenlager). Erst wenn weitere Räume an die Lüftungsanlage angeschlossen werden, ist die Definition «separate Räume» aufgeführt.
Die Antwort
Der Raum mit dem Küchenabluftaggregat darf nicht als Lager genutzt werden. Küchenabluftanlagen müssen in einem eigenen Brandabschnitt aufgestellt werden. Anderweitige Nutzungen darin sind nicht erlaubt.
Weiter ist zu beachten:
- Ventilatoren für Küchenabluft müssen in einem eigenen Raum aufgestellt werden, der über den gleichen Feuerwiderstand verfügt wie die nutzungsbezogene Brandabschnittsbildung, mindestens aber EI 60 (gilt als eigener Brandabschnitt EI 60/Küchenabluft).
- Bei Abluftmengen bis 12‘000 m3/h dürfen Aggregate für Wärmerückgewinnung und Luftaufbereitung im gleichen Raum untergebracht werden.