Bei unserer geplanten Ausseneinheit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (Kältemittel R290) kann der erforderliche Schutzzonen-Abstand nicht eingehalten werden – innerhalb der Zone befinden sich ein Kanalisationsdeckel und die Dachentwässerung. Gibt es Möglichkeiten, dies mit Abdichtung oder Trennwand zu lösen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Aargau

Nutzung

Einfamilienhaus

Gebäudehöhe

max. 2 Stockwerke

Wir gehen davon aus, dass es bei Ihrer Frage um Propan-Gas geht, das zunehmend bei Wärmepumpen eingesetzt wird. Wichtig zu wissen ist dabei, dass das brennbare Gas schwerer ist als Luft und sich in Vertiefungen ansammeln kann. Dies kann zu Explosionen führen.

Grundsätzlich muss der Gerätehersteller die Umgebungsbedingungen und notwendigen Schutzabstände deklarieren. Es ist auch möglich, eine Gasausbreitung, z.B. bei Leckagen, mit baulichen Abtrennungen zu verhindern. Eine andere Möglichkeit ist, ein Gerät mit einem anderen Kältemittel einzusetzen.

Verschiedene Informationsmittel sind bei der SUVA, z.B. im Dokument «Kälteanlagen und Wärmepumpen sicher betreiben,» oder beim Arbeitskreis LPG erhältlich.

Bitte beachten Sie:
Ihr Bauvorhaben liegt in einem Kanton, der sich nicht am Forum Brandschutz beteiligt. Unsere Antwort basiert deshalb auf den schweizweit gültigen Brandschutzvorschriften. Allenfalls müssen Sie zusätzliche kantonsspezifische Anforderungen beachten.