Standort des Gebäudes
Bern
Gebäudehöhe
11 m bis 30 m hoch
Nutzung
andere Nutzung
Beschreibung
Tagesschule
Die Anwendung von Kabeln in vertikalen Fluchtwegen ist in der Brandschutzrichtlinie 14-15 «Verwendung von Baustoffen», Ziff. 5.2.1 geregelt.
Das Dachfenster mit Rauchabströmfunktion hat eine Funktion im vertikalen Fluchtweg. Die Installation der Stromversorgung ist damit zulässig.
Die Brennbarkeit des Kabels muss mit einer Klassifizierung nach SN EN 13501-6 deklariert sein. Weist das Kabel ein kritisches Verhalten auf, darf es nicht offen im vertikalen Fluchtweg verlegt werden.