Bei einem Mehrfamilienhaus in Massivbauweise soll das Holzdach des Dachgeschosses auch das Treppenhaus bedecken. Was muss man brandschutztechnisch beachten beim Übergang des Holzdaches von der Dachwohnung auf das Treppenhaus?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Mehrfamilienhaus, 11 bis 30 m, Kanton Luzern

Es kommt darauf an, welches Dachsystem verwendet wird. Beispiele für Anschlüsse von brandabschnittsbildenden Bauteilen an Dachkonstruktionen sind in der Brandschutzrichtlinie 15-15 Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte auf S. 27 zu finden.

In vertikalen Fluchtwegen können für Wände, Decken und Stützen ohne Feuerwiderstandsanforderungen Baustoffe RF3 verwendet werden. Auf der Seite des vertikalen Fluchtwegs muss jedoch eine Brandschutzplatte mit 30 Minuten Feuerwiderstand aus Baustoffen der RF1 montiert werden (vgl. Brandschutzrichtlinie 14-15 Verwendung von Baustoffen, Tabelle unter 4.2 Anforderungen an das Brandverhalten von Fluchtwegen und Innenräume.

Für eine objektspezifische Beurteilung wenden Sie sich bitte an die in Ihrem Kanton zuständige Brandschutzbehörde.

Kommentar schreiben

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert