Standort des Gebäudes
Waadt
Nutzung
Gewerbe, Industrie
Gebäudehöhe
bis 11 m hoch
Diese Frage kann nicht pauschal beantwortet werden. Es kommt darauf an, ob die Brandgefährdung in der Werkstatt und die Ausdehnung der Geschosse es erlauben, dass sich die Gewerbenutzung über mehrere Geschosse ausdehnt. In diesem Fall muss der neue Abschluss nicht zwingend einen Feuerwiderstand aufweisen.
Dabei müssen aber auch weitere Brandschutzanforderungen in die Betrachtung miteinbezogen werden, z. B. Fluchtwege, Lüftungstechnik, Rauch- und Wärmeabzüge, Sprinklerschutz oder Brandmeldeüberwachung. Eine abschliessende Beurteilung ist daher nur anhand des Brandschutzkonzeptes des Gebäudes möglich.
Bitte beachten Sie:
Ihr Bauvorhaben liegt in einem Kanton, der sich nicht am Forum Brandschutz beteiligt. Unsere Antwort basiert deshalb auf den schweizweit gültigen Brandschutzvorschriften. Allenfalls müssen Sie zusätzliche kantonsspezifische Anforderungen beachten.