Aufgrund der Geschossfläche von 1’200 m2 sind zwei vertikale Fluchtwege geplant. Ist es zulässig, diese im Erdgeschoss über einen Windfang zu entfluchten oder müssen sie über einen separaten Korridor ins Freie führen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Standort des Gebäudes

Zürich

Nutzung

Schule

Gebäudehöhe

11 m bis 30 m hoch

Ihre Frage können wir auf dem Forum nicht abschliessend beantworten. Sie muss anhand der Pläne geklärt werden.

Grundsätzlich müssen zwei Anforderungen erfüllt sein:

  • Die beiden vertikalen Fluchtwege müssen unabhängig voneinander ins Freie führen. Sie müssen mindestens mit einem Brandschutzabschluss voneinander getrennt sein. Es dürfen also nicht beide Fluchtwege über den Windfang führen.
  • Ein vertikaler Fluchtweg darf über einen Windfang ins Freie führen. In diesem Fall gelten für den Windfang dieselben Brandschutzanforderungen wie für den vertikalen Fluchtweg.

Kommentar schreiben

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert