Pour l’exigence de réaction au feu de la couche supérieure de la toiture, doit-on considérer le panneau solaire en entier ou peut-on considérer uniquement la couche supérieure du panneau solaire qui est en verre?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

Emplacement du bâtiment

Valais

Affectation du bâtiment

Maison individuelle

Hauteur du bâtiment

moins de 11 m de hauteur

La situation en détail :

Rénovation d’une toiture avec ajout de panneaux solaires PV intégrés à la toiture. Question relative à la directive DPI-AEAI 14-15, chiffre 3.3.2, « structure de couverture variante 1 » : Pour l’exigence de réaction au feu de la couche supérieure de la toiture, doit-on considérer le panneau solaire en entier ou peut-on considérer uniquement la couche supérieure du panneau solaire qui est en verre? Eléments à prendre en considération : Maison individuelle. La toiture avant rénovation respecte l’exigence de la DPI 14-15, chiffre 3.3.2, « structure de couverture variante 1 », avec des tuiles en terre cuite RF1 comme couverture. Après rénovation la couverture hors panneaux PV sera en tuiles « Eternit » RF1. Le panneau PV est classifié selon SN EN 13501-5:2009 « Broof(T1) » soit RF2cr. Le panneau est de type verre-membrane. L’épaisseur du verre est de 3.2mm. La membrane est inférieure à 1.5mm.

Nous nous référons aux GPI AEAI 2001-15m ch.3.2 al 5 : Les modules photovoltaïques avec une structure verre-verre ou verre-membrane qui sont utilisés comme partie d’une toiture sont considérés comme une couche supérieure incombustible au sens des prescriptions de protection incendie AEAI, si la couche soumise aux intempéries est constituée de matériaux de construction RF1 et que l’épaisseur totale de la couche de membrane est de 1,5 mm au maximum.

Dès lors, et sous réserve d’une homologation Suisse ou Européenne, nous pouvons valider ce produit comme RF1.