Dans la pratique, est-ce qu’il y a une marge de tolérance constructive, même pour une construction neuve, concernant la largeur de passage des portes qui doivent être de 0.9 m au minimum ? Au vue des tolérances des maçon qui vont de 1 à 2 cm?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

Conformément à la directive de protection incendie 16-15, chiffre 2.4.5 article 4, la largeur de passage des portes doit être d’au moins 0,9 m.

Je suis administrateur d’une copropriété de 26 maisons. Nous possédons un garage sous-terrain de 800m2 et certains copropriétaires ne respectent pas les ordonnances de dépôts de matériel. Est-ce que l’AIB procède a des audit et peut m’aider à forcer ces copropriétaires à enlever le matériel interdit?

Article de l'Assurance immobilière Berne

Les parkings sont soumis à la responsabilité propre du propriétaire. Dans ces utilisations, il n’y a pas de contrôles par l’AIB, ni de l’inspecteur du feu de la commune sur mandat du propriétaire ou de tiers.

Je souhaite remplacer le système de chauffage de mon cabanon de jardin. Actuellement, il y a deux radiateurs électriques. J’aimerais les remplacer par un poêle à bois. Le cabanon ne possède pas de système d’évacuation de fumée. Je vous contacte car j’aimerais faire venir un expert pour qu’il puisse m’autoriser à faire ce changement.

Article de l'Assurance immobilière Fribourg

Nous vous recommandons de confier la planification et la réalisation du projet à une entreprise spécialisée dans le domaine.

Comment trouver la méthode de calcul pour dimensionner les ouvrants de désenfumage et amené d’air dans un parking de plus de 600m2? Dans la directive 21-15 on trouve l’information que ces ouvertures doivent être correctement dimensionnées mais elle n’indique jamais la méthode de calcul pour les dimensionner correctement.

Article de l'Assurance immobilière Fribourg

Le dimensionnement dépend du type d’installation d’évacuation de la chaleur et de la fumée ainsi que de la surface du compartiment coupe-feu.

Est-ce que la porte d’accès à un local de stockage de pellets peut donner directement dans la chaufferie, ou doit-elle s’ouvrir dans un couloir ou local indépendant de la chaufferie ?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

La porte d’accès au local de stockage à pellets peut déboucher directement dans la chaufferie, pour autant que la place pour y travailler soit suffisante et que l’accès soit garanti.

Mes voisins vont construire leur chalet à moins de 4 m de notre terrasse construite en limite de propriété. Bien que la commune me confirme que cela ne respecte pas les distances à la limite, qu’en est-il de la distance pour la protection incendie? Sachant que leur avant-toit va déborder d’1 m 50, soit à 2,50 m de notre terrasse ?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

Par définition, une terrasse ne représente pas de dangers au regard de l’AEAI, pour autant qu’elle ne soit pas au-dessus d’un autre local qui devrait être traité.