Le fabricant de la porte doit fournir des informations plus détaillées. La désignation « mousse B1 » ne suffit pas, il doit déclarer le produit qui doit être appliqué.
Il est probable que « B1 » soit une classification selon la norme DIN 4102, pour laquelle il n’existe aucune attribution ni application dans les prescriptions suisses de protection incendie. De plus, la classification ne donne des informations que sur la combustibilité, et non sur le comportement au feu et la durabilité pendant la durée de résistance au feu.
En principe, seuls les produits utilisés lors des essais de résistance au feu ou autorisés par le rapport d’essai peuvent être appliqués.