Nous voulons créer un nouveau local pour le stockage des huiles, env.14 fûts de 200l, local 20,5m2 au sol, à l’intérieur du bâtiment. Quelles sont les préconisations au niveau incendie, détection incendie, renouvellement de l’air, extincteurs, et autres?

Article de l'Assurance immobilière Fribourg

Emplacement du bâtiment

Fribourg

Affectation du bâtiment

Artisanat, industrie

Hauteur du bâtiment

max. 2 étages

En réponse à cette question et conformément à l’art. 5.2.2 de la directive de protection incendie 26-15 « Matières dangereuses » de l’AEAI, le local pour le stockage d’huile avec un point éclair > 60° nécessite uniquement un compartimentage coupe-feu EI60 avec porte EI30 homologuée sans autre charge thermique présente. Il n’y a pas d’autre exigence au niveau de la protection incendie concernant ce type de stockage.