Nous avons un projet solaire sur un nouveau bâtiment avec une toiture plate. Est-ce que la coupure pompier est obligatoire ?

Article de l'Assurance immobilière Berne

Emplacement du bâtiment

Berne

Affectation du bâtiment

max. 2 étages

Si l’onduleur est atteignable en lieu sûr (p.ex. de plain-pied à l’extérieur du bâtiment), un interrupteur n’est pas requis. Mais si le/s onduleur/s sont dans le bâtiment, ou en toiture, l’AIB demande le montage d’un interrupteur vers l’entrée pompiers. En cas de présence d’accumulateur, l’installation doit également être mise en sécurité par cet interrupteur (sauf s’il s’agit d’alimentation de sécurité). 

L’abaissement de la tension en dessous de 60V, pour que les sapeurs-pompiers puissent intervenir en toute sécurité, est importante.

Aussi, en parallèle de cette mesure, l’AIB préconise que la connexion de chaque module PV, ou paire de modules PV, soit réalisée au travers d’optimiseurs de puissance / micro-onduleurs permettant de réduire automatiquement la tension continue des modules à un niveau de sécurité lorsque l’onduleur ou l’alimentation réseau sont interrompus.