Nous aimerions savoir si la présence d’enfants en bas âge modifie la capacité d’accueil par m2 dans le cadre d’une salle polyvalente située à l’entresol? Quel serait la capacité maximale ?

Article de l'Assurance immobilière Berne

Emplacement du bâtiment

Genève

Affectation du bâtiment

Immeuble collectif

Hauteur du bâtiment

Immeuble de grande hauteur

Le nombre de personnes pouvant se trouver dans une pièce du point de vue de la protection incendie ne dépend pas de la surface de la pièce, mais du nombre et de la largeur des voies d’évacuation et des sorties. Qu’il s’agisse d’adultes ou de jeunes enfants, cela ne fait en principe aucune différence. Toutefois, s’il s’agit d’une structure d’accueil infantile, des exigences supplémentaires s’appliquent au guidage des voies d’évacuation.

Sur heureka, la plate-forme d’information pour la protection incendie, vous trouverez les exigences pour les salles polyvalentes ou pour les structures d’accueil infantile.

Veuillez noter
Votre projet de construction se situe dans un canton qui ne participe pas au forum protection incendie. Notre réponse se base donc sur les prescriptions de protection incendie en vigueur dans toute la Suisse. Il est possible que vous deviez tenir compte d’exigences supplémentaires spécifiques à votre canton.