Dans une transformation, pour un bâtiment de 4 niveaux, quelle est le degré de protection pour le plafond de la cage d’escaliers (EI) ?

Article de l'Établissement cantonal d'assurance et de prévention Neuchâtel

Nous partons du principe que votre bâtiment dépasse 11 m de hauteur. Dans ce cas, la voie d’évacuation verticale (cage d’escalier) devra présenter une résistance au feu REI 60, tant en sous-sol qu’hors sol.

En revanche, si le bâtiment ne dépasse pas 11 mètres (bâtiment de faible hauteur), la voie d’évacuation verticale devra présenter une résistance au feu REI 30 hors sol et REI 60 en sous-sol.

Si le bâtiment comporte un local pouvant accueillir plus de 300 personnes, la résistance au feu de la voie d’évacuation verticale devra être de REI 60.