Salles de plus de 200 personnes : voici comment calculer la largeur des voies d’évacuation

Article de l'Assurance immobilière Berne

La largeur des voies d’évacuation requise pour les salles accueillant plus de 200 personnes est calculée en appliquant un certain facteur :

  • de plain-pied : 60 cm par tranche de 100 personnes
  • sous-sol et étages (salles reliées par des escaliers) : 60 cm par tranche de 60 personnes

L’espace avec le plus grand nombre de personnes est déterminant.

Exemple de calcul

 Occupation maximale : 320 personnes à l’étage

Largeur de la voie d’évacuation = (320 personnes * 0,6 m) / 60 personnes = 3,2 m

Variante de solution :
2 issues : 1,8 m et 1,4 m de largeur, largeurs des escaliers : 1,8 m et 1,4 m

 

Les articles sur le forum de protection incendie vous donnent un premier aperçu. Vous trouverez par exemple des informations juridiquement contraignantes sur le sujet ci-dessus dans la norme de protection incendie 1-15 et dans la directive de protection incendie 16-15 « Voies d’évacuation et de sauvetage » de l’AEAI.