Peut-on renoncer à un système d’extraction de fumée dans un parking d’une surface de 1450 m2 par étage si l’on installe un système sprinkler ?

Article de la section protection incendie du canton du Valais

La situation
Nous avons lancé un projet de rénovation énergétique d’un bâtiment du centre de Sion ayant 2 étages de parking souterrains de 96 places. Chaque étage fait 1450m2 et a pour le moment un système d’extraction de fumée, n’ayant pas d’ouverture directe et naturelle sur l’extérieur.
Nous souhaitions étudier la possibilité de remplacement de ce système d’extraction de fumée par l’installation d’un système de sprinklers. Il semblerait qu’il est possible de n’avoir qu’un système de sprinkler sans extraction de fumée si la surface du parking est inférieure à 3’600m2.
Est-ce correcte et avec une surface de 1450m2 par étage, l’installation de sprinklers permettrai le retrait du système d’extraction de fumée en cas d’incendie?
Est-ce que les étages de parkings doivent être séparés par un système parfeu?

Oui, cette solution semble plausible, pour autant que le parking forme compartiment coupe-feu par rapport aux autres étages et affectations du bâtiment.
L’installation d’un sprinkler devra correspondre à la DPI AEAI 19-15, et en particulier au ch. 3.4.
Ce projet devra être traité au degré de l’assurance qualité correspondant à la géométrie et aux dangers particuliers du bâtiment, mais au moins au degré 2.
Ceci implique qu’il devra être planifié et réalisé par un spécialiste ou un expert en protection incendie.