Nombre d’escaliers : une question de voies d’évacuation

Article de l'Assurance immobilière Berne

Depuis janvier 2015, les dispositions suivantes sont applicables : si la surface d’étage est inférieure à 900 m2, un escalier suffit.

Pour les surfaces d’étages plus importantes, le nombre d’escaliers n’est plus déterminé en fonction de la surface d’étage, mais c’est la longueur des voies d’évacuation qui est déterminante.

Bien signaler les voies d’évacuation

Article de l'Assurance immobilière Berne

Un accès sûr vers l’extérieur peut sauver des vies. C’est pourquoi les voies d’évacuation et les issues de secours doivent être marquées clairement et distinctement aux endroits où se trouvent des personnes qui ne connaissent pas les lieux.

Définition d’un local et d’une galerie

Article de l'Assurance immobilière Berne

Une galerie est un niveau supplémentaire praticable à l’intérieur d’un local. Pour être considérée comme une galerie, la surface de l’espace libre du niveau doit représenter plus de 50 % de la surface au sol de ce local.

Que considère-t-on comme une unité d’habitation dans un hôpital ou une clinique ?

Article de l'Assurance immobilière Berne

Les experts en protection incendie de l’Assurance immobilière Berne (AIB) ont précisé ce qui est considéré dans le canton de Berne comme unité d’habitation dans un foyer ou une clinique (établissements d’hébergement [a]).

Il est possible de réunir plusieurs locaux en une unité d’habitation lorsqu’il s’agit du lieu de vie permanent ou temporaire des personnes. Cela comprend aussi la zone commune, considérée comme un prolongement de l’espace d’habitation et de séjour commun.

Ces conditions ne sont toutefois pas remplies par exemple lorsqu’une unité de soins d’un hôpital accueille des patients pour des séjours de courte durée. La constitution d’unités d’habitation n’est alors pas conforme à la directive de protection incendie 16-15 « Voies d’évacuation et de sauvetage », chap. 3, chiffre 3.6.1.

 

Ensemble d’appareillages à basse tension dans les voies d’évacuation

Article de l'Assurance immobilière Berne

Un ensemble d’appareillages à basse tension (EABT) divise l’alimentation électrique d’un bâtiment en plusieurs circuits. Il comprend les appareillages à basse tension et tous les éléments de construction servant à contrôler, à réguler ou à mesurer le courant électrique. Lorsqu’un EABT est installé dans une voie d’évacuation, des exigences particulières en matière de protection incendie s’appliquent. Les experts en protection incendie de l’Assurance immobilière Berne ont précisé les dispositions pour le canton de Berne.

35 mètres au lieu de 20

Article de l'Assurance immobilière Berne

La prescription actuelle de 20 mètres pour les voies d’évacuation ne s’applique plus qu’à deux cas spéciaux : garderies et groupes d’habitation dans des EMS. Pour tous les autres types de bâtiments et d’utilisation, la longueur maximale des voies d’évacuation est désormais de 35 m.