Wir haben zwei Räume mit 90 cm breiten Türen, die in denselben Korridor führen. Dieser ist durch eine Türe (ca. 1.20 m breit) mit dem Treppenhaus verbunden. Wie viele Personen sind pro Raum zulässig?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Vereinslokal, Gebäudehöhe: bis 11 m hoch; Kanton Zürich

Die Anforderungen an die Anzahl und Breite von Ausgängen bezieht sich nur auf einzelne Räume (Brandschutzrichtlinie 16-15 Flucht- und Rettungswege Ziff. 2.4.6).

Sind Holzschnitzel als Bodenbelag in einem Festzelt erlaubt? Das Zelt wird auf einem Parkplatz errichtet und es können sich max. ca. 80 Personen darin aufhalten.

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Für Hackschnitzel gibt es keine offizielle Klassifizierung als Bodenbelag. Allgemein wird Holz in den meisten Fällen der Brandverhaltensgruppe RF 3 zugeteilt, soweit Feinanteile wie Späne oder Holzstaub ausgeschlossen sind, die zu einem leichtbrennbaren Verhalten führen können.

Bei provisorischen Bauten sind Hackschnitzel als Bodenbelag in der Regel unproblematisch, wenn diese in einem feuchten Zustand sind bzw. in diesem gehalten werden, keine Feuergefahren wie offene Feuerstellen in unmittelbarer Nähe sind und somit durch organisatorische Massnahmen ausgeschlossen werden kann, dass sich die Schnitzel leicht entzünden könnten.

Ich möchte die maximale Personenbelegung für unseren Jugendtreff bestimmen. Der Treff ist auf 4 Stockwerke verteilt. Das UG ist 43 m2 gross, das EG 11.5 m2, das 1. OG 320 m2 und das 2. OG ist 44.4 m2 gross. Habe ich dies richtig verstanden, dass sich pro Quadratmeter zwei Personen im Treff aufhalten können? Was gibt es noch zu beachten?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Die maximale Personenbelegung pro Raum richtet sich nach der Anzahl und der Breite der vorhandenen Ausgänge und Fluchtwege.

Wir haben im 3. Stock einen Eventraum. Dieser darf momentan mit 200 Personen belegt werden. Wir möchten dies auf 300 Personen erhöhen. Reicht unsere Planung dafür aus?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Die Situation: Wir haben die Möglichkeit, die Ausgänge zu verbreitern. Somit hätten wir zwei Ausgänge (1.7m und 1.4m breit) zu zwei verschiedenen Treppenhäusern. Das eine Treppenhaus hat eine Breite von 1.5 m. Bei zwei von fünf Zwischenböden der Treppe verringert sich das Mass auf 1.25 m. Das zweite Treppenhaus hat eine Breite von 1.37 Meter. Im EG befinden sich pro Treppenhaus je zwei Ausgänge ins Freie.

Objekt: Mehrzweckgebäude, 11 bis 30 m hoch, Kanton Bern

Die minimale Fluchtwegbreite resp. die Breite der Ausgänge wird bei einer Personenbelegung von mehr als 200 mit einem Faktor berechnet:

In der Mehrzweckhalle der Schule, in der ich arbeite, werden bei Anlässen Tische und Stühle für 330 bis 400 Personen aufgestellt. Es gibt zwei Türen: eine Doppeltür à 1,6 m Breite und einen Notausgang à 78 cm. Wie viele Personen dürfen sich in der Halle aufhalten?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Schule, bis 11 m hoch, Kanton Thurgau

Für eine Belegung von 50 bis 200 Personen sind zwei Ausgänge erforderlich, wobei der eine mindestens 0,90 m und der andere mindestens 1,20 m breit sein müssen.

Unsere Firma ist an mehreren Festivals mit einer Holzhütte mit dabei. Darin finden kleine Konzerte statt. Die Grundfläche beträgt 10 x 10 m, zwei Wände sind durchgehend, eine Seite ist völlig offen und eine ist zur Hälfte offen, Türen gibt es keine. Wie gross ist die maximale Personenbelegung für diese Hütte? Können wir gemäss der Kategorie Diskotheken von 4 Personen pro m2 ausgehen?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Ihre Holzhütte kann nach der Kategorie «Diskotheken/Konzerte ohne Bestuhlung» (gemäss Brandschutzrichtlinie 16-15 «Flucht- und Rettungswege», Anhang zu Ziffer 3.5.2) beurteilt werden.

Ab wie vielen Stühlen müssen diese in einem Konzertbetrieb in Reihen fixiert bzw. am Boden befestigt werden?

Beitrag der Fachstelle Brandschutz der GVB

Objekt: Konzertraum/Mehrzweckhalle, max. 2 Stockwerke, Kanton Zürich

Die Anforderung, dass die Stühle fixiert werden müssen, ergibt sich nicht aus der Anzahl vorhandener Stühle, sondern aus der Grösse des Raums bzw. der Tatsache, dass sich potenziell 300 Personen in dem Raum befinden können.